请问如何根据用电的功率来选择相应大小的线缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 02:26:02

总有功功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果电压U=380V , 一般功率因数cosΦ按0.8计算
总有功功率为52kW ,计算结果:电流I=98.76A
然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A。
如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A。

在电路中,I=P/U
电缆的负荷量是一定的,实际使用时要大于用电器的额定电流,电压一般也是定值(普通照明电压220伏,动力电压380伏),所以要根据功率来选择电缆的允许载流量。