关于金属线槽的敷设

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 14:40:56
请问;一个配电箱到另一个配电箱的连接是YJV-4*70+1*35 SC80 MR,它是指YJV-4*70+1*35 电缆穿SC80管用金属线槽的敷设? 还是YJV-4*70+1*35 电缆直接敷设在金属线槽里,由金属线槽出线的地方再穿SC80管?

表示该电缆线路由配电箱A穿SC80进入金属线槽,另外,末端出金属线槽处也应该是穿SC80,敷设在金属线槽内的只是电缆本身(不穿管)。
之所以不标注金属线槽的规格,是因为金属线槽是多条线路公用的,各段规格不一定相同。
建筑电气施工图的金属线槽或桥架安装图可以是单独的图纸(已标出规格),在线路敷设详图或配电系统图中不必再标出线槽规格。

YJV-4*70+1*35 SC80 MR一般理解为:电缆从配电箱穿sc80管出来,然后在到金属线槽,不过,应该标明金属线槽的规格。