防雷系统施工

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 09:48:13
高层建筑防雷系统的施工细节.比如,焊接,接地等...

高层建筑防雷系统的施工主要是焊接工作。要求:首先,屋面栏杆、金属管道及金属水箱;外立面上外露的金属门窗和阳台栏杆要做防雷连接。
其次,施工注意:
1、钢筋的直径大于10mm,扁铁的规格不小于40×4mm。
2、钢筋与钢筋的搭接长度要达到6D,钢筋与扁铁的连接长度要达到6D,扁铁与扁铁的搭接长度要达到2倍扁铁宽度。
3、搭接焊接要求双面焊接,扁铁与扁铁的搭接焊接,要求三边焊接。
4、焊缝要均匀、饱满,不咬渣。

帮你在天工网上面找到了。
http://info.tgnet.cn/Detail/200710291750444793/
希望对你有用。

高层建筑防雷系统施工主要注意以下几点:

1、注意施工图要求“均压环”焊接开始层数或高度。

2、注意施工图中对卫生间四周的圈梁有没有接地要求,同时注意引出卫生间内的等电位连接扁钢。

3、关于“焊接的搭接倍数”,只要是会干的水电工就不会犯这种低级的错误。
焊接时注意不要虚焊就可以了。

建议你资质当地专业防雷公司,有资质的公司,丙级就可以了

要严格按规范要求施工。这可不是闹着玩的

焊接基础,接地电阻测试,随着主结构上去,在结构柱的两根大于16的钢筋上用黄油漆标注,到了女儿墙引出段才用160*160*10钢板转接,局部接地嘛,自己看图纸