防雷接地

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 17:10:22
详细的介绍一下防雷接地的问题,做预算时候该怎么算,需要注意的问题.

防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。
接地施工方案 (这是最经济的接地,阻值也能达到要求。因为铜的价格太高了而且焊接也复杂,我们做一般防雷接地都是这样做的。如果自己买材料做的话总费用在1000左右)
1. 在所选位置向下挖1.0m深的坑;
2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的50*50*5mm镀锌角钢接地极4根;
3. 相邻接地体间距5m;
4. 相邻接地体间连接入镀锌扁钢40×4mm电焊连接;
5. 打入接地体时到2.0m时止;
6. 用40×4mm扁钢钻孔与35平方(BVR)多股铜缆母线铜鼻子连接入机房的汇流排;

机房接地方案
接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。
接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。
1、机房接地系统设计目标
在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下:
(1)工作接地电阻≤2Ω
(2)保护接地电阻≤4Ω
(3)防雷接地电阻≤10Ω
我公司接地系统要求:
1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆
2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆
3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆
4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆
5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆
2、接地的种类
工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线
保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。
重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。
静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管