加油站防雷接地问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 16:00:45
私人的小型加油站,很简陋。
整个罐体裸露在外。现想填土掩埋(因地势,罐体在地平面下)并做防雷接地。
请问一、需要做接地网吗?可以打入两根接地桩用扁铁焊接吗?
请问二、因罐内有汽油不能焊接,可以把链接在接地级的扁铁用螺丝拧在呼吸阀上吗?
请问三、接地电阻值合格的标准是多少?
最好给出依据。

其实加没站最应该注意的还是独立避雷针的架设和接地,根据我们解决的一些加没站防雷接地问题来看,往往是独立避雷针的侧击和地电位的反击造成加油机的损坏。可以说没有因一起防直击雷不善而导致加油站起火,由此可以看出,一般的罐体的接地还是很容易达到要求,主要还是加油机被击坏的事多。
所以架设独立避雷针(避雷带)时,一是要注意保护半径,二是要注意使用材料(最好使用圆绞线做避雷带和引下线,防止尖端放电),三是要注意独立地网与加油机和罐体接地之间的距离要足够远(防止地电位反击)。
罐体可以简单些,做不做地网无所谓,用几根接地桩焊接扁铁也是个办法,但避雷针和避雷带是一定要做地网的,规范中要求的防直击雷的阻值都是不大于十欧,这个阻值还是很容易达到的,但考虑到接地材料的防腐和使用年限问题,自己私人的加油站做到四欧以下不更好吗,四欧也是很容易达到的,投入都差不多的
完善加油站的防雷接地,主要还是从合理设计、施工方面来考虑,你想节约成本并不是个办法,就是节约也节约不了多少嘛,话说回来,只要设计施工合理,加油站的防雷接地也花不了什么钱。
埋罐体的接地可以按你的想法做,屋顶的避雷带和独立避雷针注意引下线要穿管引下,其地网其实就做一个泄流坑就行了,一般土壤2*2*2的泄流坑做到一两欧的阻值应该说还是很轻松的,其它的就是注意引入的电源线还是应该做电源防雷保护,电话线网线什么的做一下信号防雷,这样一个加油站应该就不会出什么问题了。

一、需要做接地网,可以打入两根接地桩用扁铁焊接,用圆钢做接地体,埋深1.5米。每个油罐需做两处接地。
二、因罐内有汽油不能焊接,可以把链接在接地极的扁铁用螺丝拧在人孔盖上但不少于两个螺栓。
三、因这个接地体还有防静电接地的功能,因此其接地电阻值应不大于10欧。
四、油罐埋地还应考虑防腐问题,应采用加强级的防腐,即沥青-玻纤-沥青-玻纤-沥青-玻纤。
依据是《汽车加油加气站设计与施工规范》。

1 直击雷防护
1.1 储油罐区的防直击雷措施
汽车加油站的储油总容量,大部分在300m3左右,多数安装在地下室内,其介质为汽油和柴油。由于汽油是易燃液体,闪点温度较低(-50~30℃)、易挥发。在常温下,地下室内潴留的油