3个KW的照明需要排多粗的电线。谢谢
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 20:01:46
单相220V
3个KW的照明负荷电流13.6A,现在规范是在照明回路用的线径最小就是2.5MM2.
楼上说的有点危险,最好是二点五的铜线。要是临时用的话楼上说的也可以用
1.5平方铜线即可