请问37KW的螺杆空压机需要接多粗的电线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 14:58:51
新买的37KW螺杆空压机,需要接线,请问需要多少平方的电线,断路器应选多少安培的。谢谢!
开山牌的,是不是太差了???????!!!!!!
开山牌的,是不是太差了???????!!!!!!
25平方的够了,如果断续工作20的也够,断路器100A的就行
50p 差不多用30mm2
37KW的螺杆压缩机它的额定电流是70A左右.用35-50平方就差不多.螺杆机内部已经有过载.短路.不平衡等保护断路器用100A足矣.请问螺杆机是什么品牌?开山牌?没有听说过.你要说复盛.阿特拉斯.维肯.神刚.斯可络.博格.申行健.还比较好.
37KW电流97A 用25的线有富裕,用16的紧张,上面说的20的线,目前没这型号.
开关选择用千瓦乘以6计算大概222左右的,这是为了防止电机启动的大电流冲击.
用25平方的最合适,断路器选100A的。
如果线路短的话,用16 就可以了。一般我们取电线的截流是按1平方4-6个安培,开关取100A,如果你线路较长的话就要25平方的铜导线了,我是搞电的,不会错