400V低压系统电压互感器接地方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 22:38:19
400V低压系统一般为中性点接地系统,发电机出口PT,400V母线PT的接线方式(V-V还是Y-Y?) 发电机同期B相为公共端,PT采用B相接地还是N相接地

发电机出口pt一般采用三相五芯制的星-星-开口三角接线方式。开口三角用于测量零序电压。
400vpt一般采用v-v相接法。
发电机同期b相为公共端是,pt采用b相接地。这样可以简化同期线路,同时节省隔离变压器。
在同一个系统中有可能采用两种接法的pt,分别是vv型和星型,vv 型接法接地其实可以在任何一项接地,并不限于b相,只是我们习惯性地采用b相接地而已。采用ac两项接地也可以,但是要做到同一个有电联系系统内的统一。
如果系统内有两种接法的pt,那么星型接法的pt,必须采用b相接地,否则需加隔离变压器,如果不加隔离变压器的话,将会星型接法且中性点接地pt的b相短路。你可以自己画个图看看。

B相接地