我想问下30KW的负荷需要装多大的电表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 21:40:59
我这里的电也是从别的地方拉过来的,别人那里过了互感器到我这里是1:40,然后我这里又要拉条出去,拉出去的那条线需要30KW的负荷,那我应该要买多大的电表?需要买互感器吗?要多大的空开?
我这里拉出去的那个线电费也是按200:5算咯?

三相电机的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
30KW/380/1.732/0.85=53A。
空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择80或者100A开关。
电表建议选择100A的直通电表。

1:40,说明互感器是200/5的.如你要用这个互感器,买3*1.5(6)A的电表和他配套.
30KW的负荷,三相电表约60A.可以直接装3*15(60)A的电表.就不用互感器了.
如空开最好要100A以上的.

你拉出的线,按你具体的接线计算,和你以前接的没关系.

如果是三相电,则30千瓦的电流30*1000/3/220=45.5A,可以选用50-80A的三相电度表。