急!请各位仙人帮忙,我现在承接了一台3KW发电机维修,故障是励磁电压只能发出4V "因这台机在前位维修同仁那里更换过线圈,一直都发不了电",现励磁线圈没有烧毁也没短路,请各位指点.谢谢!!!

励磁线圈有没有接错线导致极数减小(反接法接成正接法)。

如果激磁线圈接法正确,另外整流二极管是否损坏及接线是否正确,都没有问题的话再用12V电瓶对发电机进行激磁就可以了(根据维修经验:所重修的发电机,不论是发电线圈还是激磁线圈都要进行激磁才能使用,如果不激磁只输出几伏至几十伏的电压,原理就不必讲了)。