发电机电网 30kw电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 09:22:57
在发电机电网中,星三角启动30KW电机为何不能完成。压降太大,是不是可以采用自藕降压启动,或者还有其他更好的方法呢?
发电机功率120KW,电机空载也不行,市电运转正常。软启动价位i太高不好。

只要发电机的输出功率不小于27KW,30KW的电动机就能用星三角启动法启动和工作,电动机启动时会引起30-50%的电压降是正常现象,这种现象一般会持续20-40秒。你启动困难的原因可能是:1、供电功率不足或电压过低的原因;2、电动机负载过大(建议空载启动电动机);3、接线有错误。

“xiaocunnongren先生”分析的很对,既然你用市电运转正常,说明电机本身和接线均不会有大问题,我看主要问题还是出在发电机的实际供电能力不足以启动这台电机,请在启动电机前,停用一部分负荷,再启动电机,或者干脆停掉所有负荷,启动电机 ,同时测量一下发电机的实际出力情况,问题或许能够解决。