现有一台22KW离心水泵,供清水。泵扬程是80米,把出水阀完全打开时,变频器到45赫兹电流就到60多安,变频器保护。工频运行电流一直持续63安以上。当把出水阀关到一定程度时能把电流控制在40安左右。这种情况是水泵设计的问题吗?通过关小出水阀影响流量吗?还有其他解决方案吗?

这不是水泵设计的问题;通过调节出水闸阀是调节水泵运行在不同工况点的一种途径。
这是选大了泵的扬程。实际运行在低扬程大流量,超功率情况下。像这样的情况下,也只能通过关小出水阀来控制水泵装置运行的工况点了。当调小出水阀把电流控制在40安左右时,水泵运行在小流量点。如果这时能满足你要求的流量,长期运行也没有其它问题的,就是耗能多些而已。
或者,也可以把泵的叶轮外径进行切小些,扬程和流量都会减少的(效率基乎不变)。这种方法最有实际,有效。

这也是我曾遇到的问题。我是这样为自己解释的:
目前各个水泵生产厂家,为了给满足客户各种要求,采取小马拉大车的方式,组装泵体和电动机,特别是0.2Mpa左右、扬程2M左右的水泵,电动机的功率配置,同一流量的,差别很大,客户肯定会选择小功率的水泵,于是就造成了全开阀门时,电流过载,烧毁电机的现象。这样分析,关小出水阀门肯定影响流量。另一方面,可以考虑检查水泵的机械组装是否良好,填料密封过紧、叶轮偏心,动平衡、轴承转动、安装位置等因素,也会造成电机负荷过大。所以水泵的选型是关键。在实际使用中,只要控制电机不过载,震动噪音还好,能满足使用要求即可。

说实在的,我没看明白你的问题,但是我感觉你是在说:45Hz(较低频率)水泵电流有过大现象
水泵过流,和水泵本身无关;你只有通过调节阀门来改变管路特性,是泵适合使用
要从根源解决,就只有换泵,泵与管路不匹配

如果本身泵的扬程是80M,电流高就不是泵的问题,管路的粗细是有关系的。通过关小出水阀影响流量。
用电流卡钳表,查实际电流,表查电流与变频器电流是否一致?变频器所显示的电流,不一定准确,数字也是可调的。所以,最好用表查下,在做结论。

是深井潜水泵吗???
要是深井潜水泵,你说的这个型号好像不符合国家标准。要是深井潜水泵,你说泵的流量因该是每小时:50吨、扬程91米,电机22KW(国家标准)
你这台水泵电流明显过电流。(22KW电机,电流:46.8A)水泵用了多长时间了,水泵下到井里,还是水池,这都会影响到电机的工作电流。你是要是通过关小出水口水阀肯定会对水泵流量影响。你是那里的朋友,如果离的不是很远的话,我们可以去技术员,给你看看去。