电网损耗的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 08:58:19
本司用电量需求比较大,现决定采用双路高压电供电方式,以保证能够不间断供电。注:高压为10KV,高压线路截面为50*3,线路长度自变电所至本司为1900M,低压端变压器容量为1600KVA,现在本司想以高压计量方式计费,想请问高手从变电所至本司变压器,这段线路的电损是多大(电损包括变压器本身的损耗)?(设定为满负荷运行)。还有高压计费相对于低压计量方式计费(此计费方式包括使用的电费和变压器电损费用20元/KW)来说,哪一个更节省。 请高手作答,望答案详尽,谢谢

1、高压侧电流约60A,线路损耗Px=3*60*60*0.018*1900/50=7.387KW(最大负荷时,高压侧按要求的功率因数0.9计算);
2、上面计算只是线路最大损耗,变压器损耗未计入;
3、平时接近满负荷连续运行的变压器,以固定计算损耗比较合算,这一点你可以按当地电价反推出相当于多少损耗(占容量的百分比),对比额定运行时理论损耗,可以判断出是高是低。