投入电容器后为何功率因数反而更低

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 08:46:34
新建变电站,10kv/0.4kv变压器空载运行,高压计量显示功率因数0.8左右,投入两组电容器后反而使功率因数降到0.7以下,如果继续投入电容器,功率因数更会低至0.3甚至达到0.04。请高手解惑,当变压器空载运行时,低压侧投入并联电容器组,对高压线路的功率因数有何影响?谢谢!

功率因数COSφ是等于有功功率P与视在功率S的比值,而视在功率S等于有功功率P与无功功率Q的平方和的开方。即:COSφ=P/S S=√P2+Q2
电力系统无功功率分为电容性质的和电感性质的。由于输电线路等的电容效应,会产生电容性质的无功功率,当变压器空载时,没有负载吸收这些无功功率,实际上是处于电容性质的无功功率过剩的状况。如果这时再投入并联电容器,会使电容性质无功功率进一步增加,从而增大了视在功率,而有功功率并没有增大,所以功率因数会下降。
其实,这时投入并联电容器是错误的做法,没有好处,反而会使变压器电压升高,可能损坏设备的。并联电容器应该在变压器带了较多负荷,导致电压下降时才投入。不要贸然投入并联电容器,要视情况而定。
不知道我说清楚没有,希望能够帮到你。

把电容器分组分的更细点,每组的容量分小点

可能是你功率因数表不行或者你的功率因数表接错线,这样的事非常多