关于市电的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 13:08:49
问题1,万用表 交流 红色表笔接 房间插座的火线口怎样才算正常的(只接火线,黑色什么都不接) ,我家的35V
问题2,后来我红接火 黑接地线口 118V,怪了,火零之间正常 235V ,零地之间118V左右,
说明什么?到底怎样才算正常,我以为的是 火零 220V 正负10%以内
火地 同上
0V<零地<5V

首先,鄙视一下你这种不拿悬赏分的行为。

问题1,你黑色线什么都不接,只用红色线接火线,你的万用表测出出电压是35V?看看是不是万用表在测量交流前是否未调零,看看黑色线是否悬空,再不然就是万用表坏了,因为你不可能测得有电压的,0才算正常;

问题2,正常标准情况下,火零之间220V,火地之间220V,地零之间0V。但由于实际应用当中,线路不可能额定运行,三相负荷不可能平衡,接地电阻也不可能为0,而且一般的生活用电,地线绝大都不接地,所以零线上一般都有一定的对地电压,火零之间的也确在电压在220V正负10%以内,火地同上,0V<零地<5V。

把接线盒拆开,判断接线盒里的线是否接错(左零右火上帝);

看看附近是否有良好的接地体,如果方便的话用电阻档测量地线与接地体之间的电阻,判断地线是否接地了,如接地电阻不小也不大,则有可能出现火地之间电压118V;

零地之间出现118V,则有可能是由于三相负荷极度不平衡造成的。

1 电压只有比较才有价值 (也就是有基准点) 黑棒悬空显然什么都测不出来的
2 你那个插座地线可能是悬空的 换一个看看

零线如果重复接地,对火的电压应该是差不多的.你那地线
应该是没有重复接接地的