精通配电二次控制回路的进~~(注意“精通”)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 00:06:56
典型配电方案:双电源进线,加联络总共3台断路器,主要想搞清楚电气闭锁的问题,3台断路器只能合闸2台。
看了一些方法,个人都觉得有弊端,
方法一:
将其他两台断路器常闭触点先并联,然后串联到本断路器欠压回路。
个人觉得弊端:欠压有延时。

方法二:
将其他两台断路器常开触点开触点先并联,然后串联到本断路器合闸回路。
个人觉得弊端:手动合闸则这个方法行不通。

请教高手,对于一般情况,什么方法才是典型的接线方法?是否必须是电气和机械同时闭锁?
我主要需要知道的是常规的,典型的方法。需要有经验的前辈指点,理论分析都懂的。
lidder的说法很专业,想请问一下,对于这种方式下,如果手动误操作会发生短路,那是不是还需要比如:机械闭锁,三锁两钥匙之类的?

3取2回路

比较典型的做法是将另外两台断路器的常闭接点并联后串到本断路器的合闸回路。为了调试时候的方便,以及极端情况下合环运行,一般也会在并联处再并接一个硬压板,当投入压板时,可以不考虑其余两台断路器的位置情况。

至于机械闭锁,可以不用相互闭锁。

补充答复:机械闭锁只考虑本间隔的,比如断路器与接地刀闸之间的闭锁,不考虑本断路器与其他断路器之间的闭锁。

通常我们还会采用五防锁来避免造成误操作。只有当五防锁解开的时候,才允许操作断路器。

将其他两台断路器常闭触点先并联,然后串联到本断路器欠压回路。
将其他两台断路器常开触点先串联,然后串联到本断路器分闸回路。
将其他两台断路器常闭触点先并联,然后串联到本断路器合闸回路.

我不太明白你要求的是什么工作原理,最好能说的详细点,你可以给我发纸条哦

可以的.加我吧632282566

111