锅炉热水循环泵的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 23:44:39
烧毁的锅炉管道立式循环泵是45千瓦的60A电流扬程44米流亮是160多吨(我学过的是一千瓦两A的电流呀,45*2=90A。那个水泵是不是假的呀- -!)转20分钟就过热。工人看的很紧,一热就停下来换另一台,但是还是烧了, 一冬天不知道烧几台了,领导说平均每月就要烧一台,问题一直没解决,很棘手。请问这故障出在那?
带的面积一共是5万平米,冬天就要到了,不知道要换什么样的水泵?
大家给点建议好么?
我想换个55千瓦的行么?(原来的是45千瓦的)。
大家帮忙分析一下。 推荐换什么样的水泵 大概需要多少钱
十分谢谢大家了, 没有积分实在不好意思了。 麻烦大家了。
着急呀,怎么没人回答呀。!! 汗我加分呀, 我就70积分了 都加上去。 - -~!

可能是电机烧损了,建议更换。更换之后,可以关闭泵出口阀,逐步打开出口阀至电机额定电流。

循环水泵:
  循环水泵是输送流体或使其增压的机械,包括某些输送气体的机械。其作用是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽。
  无论是热力发电厂还是船用汽轮机以及其他使用汽轮机的场合,每一台汽轮机都配有相应的循环水泵。其作用是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,此外,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等设备提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。在这种使用情况下,循环泵通常不需要提供太大压力,主要是提供大流量的冷却介质,以满足冷凝器的冷却需要。在循环泵的运行中要定期检查水泵电机的温度、电流、冷却介质的温度、水泵入口滤网两侧液面差等。
  无刷直流水泵通过电子换向,无需使用碳刷,磁体转子和定子矽钢片都有多级磁场,当磁体转子相对定子旋转一个角度后会自动改变磁极方向,使转子始终保持同级排斥,从而使无刷直流磁力隔离泵有较高的转速和效率。

5万米的面积配这样的泵应该是合理的。不知道你试没试过泵本身是否有阻力,也就是本身的附加载荷比较大,一般情况下电机是没有问题的,因为你已经更换电机了。就配置而言,你的这套系统没有问题,就烧损电机的原因可能有如下因素:1、电机本身质量问题,如线圈的线径、匝数、轴承过紧等等,还有散热风扇松动不能散热;2、电压过高或过低,或不稳定;3、泵的轴承过紧、密封结合部过紧产生附加载荷;4、环境温度过高。泵离锅炉或其它热源太近;5、直连泵通过轴由泵向电机传热;6、启动方法或接线方法错误;7、环境湿度过大。仅供参考。

我猜这个烧机的原因很可能是锅炉的热水温度传到电机上,导致电机过热烧机,(电机的工作电压是380V吗? 如果是那45KW只有60安的电流确定也很有问题,你这60安是实际测出来的吗?)
如果真是这样真的很难办,一般电机的环境温度不超过40度,不知道你那电机工作时环境温度是多少,还有就是怎么想办法不让锅炉热水的温度传到电机上(比如多加一些冷却装置)。
建议你把现在的工作环境温度,锅炉中热水的温度,泵所需的功率告诉电机生产厂家,让他们专门给你定做一台电机就行了。

给你一个网址,全球泵网。