带漏电保护的断路器为什么没有动作急!!急!!急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 21:25:32
我在现场用的是abb的gs261c20 2p 的带漏电保护的微型短路器,现场烧了一个电脑主机电源,我把出现端的零线和火线都拆除后,进线端的零线也拆除了,在断开的情况下测量,进线段端的零线和火线对地都是正常的,然后把开关闭合,注意,依然是进线端零线是拆除的情况下,再测量,发现出现端的零线和火线对地的电压都是220,我不知道这到底是怎么回事如果说这种情况是正常的话,请高人解释一下这是什么原理,详细点啊!!!
接下来,我拆下它后,重新通电,将进线端的火线零线都接上,开关闭合后,测量出现端的零线和另外一根零线的电压,竟然是220
这又是怎么回事? 也请高人解答!!
还想知道为什么在现场烧了主机电源后,该漏电断路器没有动作啊??

零线和火线微量短接,在断路器出线端,对地电压都是220V。
因为不是漏电(火线跟零线接触,不属于漏电范畴,其中的保护右断路器完成),漏电开关不会动作。
因为是微量短接,也就是不完全短接,或者是电脑内部元件短接,转换到220VAC下电流就很小,短路电流不是很大,断路器断开需要时间,但大电流对电脑而言就是直接烧坏电脑。

断路器的额定电流是20安,电脑电源烧毁的电流远远小于20安,所以断路器不会因为电源烧毁而跳闸的,首先烧坏的是电源里面的电子元件。
就算电脑电源烧坏了,但是没有发生接地或者接地电流小于30毫安的话断路器也是不会动作的

微型短路器质量问题.你现在的短路器已经坏了.

短路器坏了 短路产生高压把电脑烧坏的