变压器空载和短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在哪里

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 09:09:35
变压器空载和短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在哪里?
在原副边分别做同一试验,测得的输入功率相同吗?为什么?

变压器空载试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在铁芯里,因为空载试验时外加的电压高,铁芯中的磁通密度高,铁芯中的损耗就高。由于空载试验时的电流很小,所以绕组中的铜损耗很小,可以忽略不计。
变压器短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗在绕组中,因为此时电流大。由于绕组中所加的电压很小,铁芯中的磁通密度很低,所以铁芯中的损耗可以忽略不计。
在原副边分别做同一试验,测得的输入功率是相同的,因为铁芯的状态、原副边绕组的状态没有差别,其发热状态就一样,能量损耗就一样,所以测量输入的有功功率应该是相同的。这是通俗的说明,供您参考。

变压器空载和短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗:
变压器空载,从电源输入的有功功率主要消耗是:铁损耗。
短路试验时,从电源输入的有功功率主要消耗是:铜损耗。

变压器空载实验就是在低压加额定电压,高压开路,所得试验数据,为变压器空载损耗,即“铁损”。短路试验就是负载实验,高压加额定电流,低压短路,得到的试验数据,为负载损耗,即“铜损”。