电气自动控制问题求助

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 19:11:58
我要设计一电气自动控制柜,分别控制3台电压220V功率550W的水泵,一台电压380V功率2.2KW的鼓风机,一台380V电动阀。要求一个按键启动这些设备,一个按键停止这些设备。

请问:
1.我的3台水泵的电气控制线路电压220V,是采用变压器变压好呢(380V变220V)?还是直接接上一根火线一根零线的220V电压好?

2.控制3台水泵的中间继电器的线圈接在380V电压上,而常开常闭触头接在220V电压上,这样做行不行?
请各位大侠指教。
请针对以上2条提问进行回答,回答请别离题。谢谢!
哪位仁兄要是有什么好的建议或好的控制方法也可以提出来。多谢啦!

1.中间继电器有380V电压的。
2.水泵是单相220V电压的。
3.我用中间继电器是为了控制水泵,鼓风机,和电动阀的启停,也是为了控制用电设备的数量。
4.所有线圈电压我都采用380V电压的,只是常开常闭触头接220V电压。

1:首先纠正一个错误“2.水泵是220V的当然是两相的喽。”应该叫单相而不能说成“两相”,说两相就是两根火线380V了,只有一根火线和一根零线构成220V电压,你说得是单相水泵没有必要用变压器。
2:继电器线圈380V,触点接220V没有问题
3:补充一下,线圈电压380v你就接380V,也就是说控制回路电压等级是380V,触点当然可以接220V的设备,因为采用的是中间继电器还要考虑继电器的触点容量是多少安培,所用负载不能超出继电器的容量为原则

1.“380到220要不要用变压器?”居然问了这么个莫名其妙的问题,更莫名其妙的是居然大家都煞有介事的回答有无必要!根本就没有380变220的说法,每相对地电压是220,相间电压是380,220就是一火一零,根本就不存在选择什么方法的问题,再纠正一点:只有三相和单相,没有两相的说法,一火一零叫“单相!”
2.不太明白什么意思,怀疑你说的“中间继电器”是接触器,如果接触器的线圈是380,那“常开常闭触头接在220V电压上”又是什么意思???我感觉你比较糊涂哈,问题问的乱七八糟,加109710938
我真是越看越糊涂了,你说所有线圈电压都是380v,那接触器电压也是380v了,那常开常闭触头接220v又是什么意思,难道你的停止按钮不是和接触器线圈串联的?!
真被你给打败了!

既然是一键启动,一键停止,那就很简单了。
用一支20安220V的接触器,一支停止按钮,一支启动按钮,如爱好再加一支电源指示灯,一支启动指示灯就搞定了。
将三支220V水泵的各一条线和380V风机及380V电动阀都并接于接触器下端头;水泵的另三条线和接触器的线包一端都接于零线上,这样就成了。

问题1:单相水泵用变压器那是找烦事干且花钱;
问题2:可以。但电压繁多易出错,修理中会误会。

第一个问题:220V的控制电压一般都是直接接上一根火线一根零线就可以了。
第二个问题:不是很明白你的意思,380V和220V的区别就是两根火线和一根火线的区别,但是建议所有控制元件的线圈电压最好要统一,以免出错。

针对你整个控制系统来看,关键是选择元件的控制电压最好统一,这样也就不在乎要不要变压器的问题,要不要变