怎样计算320kw3相电机额定电流? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 14:45:55

怎样计算320kw3相电机额定电流:功率/(1.73*电压*功率因素)
320kw/(1.73*380V*0.83)=320000W(1.73*380V*0.83)=586.5A
空气开关=电流*2=1200A、电流整定值540A,(DW16-1200A/540A)(DW17-1200/540A)
导线要根据线路长短适当调整。
路线100米以上用电缆每平方2.8A~2.5A=209~234、要选用240平方导线
如果路线长是80~60米、选用185平方电缆。
路线最短大电缆电流不超过每平方4A(因为它要承担启动电流、设备短路电流、高温季节压电低谷等因素的发热影响。)

应该给出电压等级,假如是380V的电机,额定电流=320/1.732*0.38*0.85=572A(功率因数取0.85),空开选600A即可,开关厂家可选择北京人民电器的,型号是GMB800M 2408R 600A,电缆取75平方的铜芯线就可以了。

p=1.732*380*I*0.8 I=608A 好大啊,估计你的电机不是380V的吧,如果不是380V的,上边计算的电流就不对了,还需要你提供详细数据,然后先算出电流,再确定导线,空开是为了保护导线,按照这个思路来确定

首先你确定你的电机的额定电压是多少才能确定其电流,通常是380V的,电流可以按2倍的KW数来估算,越大容量的越偏小一些。320KW的电机的额定电流应该在560A左右,选用800A左右的空开即可。好的有施耐得的,要贵一些,正泰的也可以,便宜些,电流密度选2A左右。