问几个电缆的问题谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 08:20:54
1三相电缆一般说多少平方的是说一根还是三根一起?
2 载流量说的是单根还是一起?
3 电机额定电流是指单相电流还是总的电流?
谢谢

1.是说一根的直径是多少平方豪米
2.每根电线通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。就是说是单根
3.是指单相长时间通过的安全电流

据我所知,均指单相。
三相供电是分相装电流表的。
三相电流按相位互差120 deg。合成起来是0,无法计量。

1.普通都是指单芯
2.载流量指考虑到电缆的发热效应导致绝缘老化因素,设定的电缆额定最大安全通过电流,以单芯计
3.三相电机是任意两相间的线电流,单相电机就是L对N的电流

1单根截面积2单根3额定电流是指线电流