紧急求助!!!50kw电源配电箱配置及布线图,先谢了!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 01:51:54
求助50kw380V三相四线电源的配电箱配置及布线图;用30(100)A电表,75A互感器,150A空开,4平方单股硬塑铜芯线合理不?其他全都不知道了,求各位高手帮忙了!!
麻烦各位高手,是不是每相上还需要安装电流表和分空开以及电压表,我对电工不是太懂,能不能给出一个详细的配置单和布线图,这里先跪拜了!!!

这个很简单啊!总开上面。
下面竖母排,接着横母排,再就是分空开! 空开建议200A 互感通常与空开要同大,也就是150:5 或200:5的
电表5A的就好了!电量是实际读数互感器的比数!
线要核对你的负载来确定!

4MM的铜心线?不会吧,50KW至少要25MM,还有互感器只要看变比就行了,150A空开马马虎虎可以,最好用160_200A的, 有点余地

一楼发的地址有病毒