315变压器保险丝选择!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 13:32:57
一台矿用315变压器 额定电流:315 高压6000V 二次为:380V
符合:270A 一次,二次 应分别选择多大保险丝啊?帮忙写出计算公式!谢谢!

变压器的一、二次电流计算:
S=√3UI;
一次电流为I=S/√3U=315000/1.732*6000=30.3A
二次电流I=S/√3U=315000/1.732*400(变压器二次侧低压一般为400V)=455A
由于变压器的一次熔断器是用于短路保护的(低压侧过载它也保护不了),一般按2倍来选就可以了。由于负荷只有270A,可见没有大负荷启动问题,选50A的就够用了。

变压器二次侧的熔断器不仅要起短路保护作用,还要保护变压器不被过载电流所烧毁,所以一般要贴近变压器二次侧电流来选(此点对保护变压器来说至关重要),一般选500A(450A)。
由于负荷电流只有270A,所以选300A或400A也就足够用了。
如果变压器所带负荷单台电动机的容量接近变压器的容量,此时选二次侧熔断器时,要选专门保护电动机的熔断器,大小也按贴近变压器二次侧电流来选。

变压器低压电流为453.6A (315KVA*1.44=453.7A)应该选择2倍左右的保险丝.
变压器高压电流为12.6A (315*0.04=12.6A)应该选择2-2.5倍保险丝.
括号内内容为变压器高低压电流简易计算.

二次为:380V
每千伏安1.5A,315千伏安得630A,用600--800A的RTO熔断器
380*700=6000*一次电流
一次电流=380*630/6000=39.9A
公式有点别扭,但可以这么运算

S=√3UI;一次电流为I=S/√3U=315000/1.732*6000=30.3A
二次电流I=S/√3U=315000/1.732*380=478A
保险的选取一次应为额定电流1。5倍,二次为1。5-2倍就能符合要求