简支梁的描述:支座宽度为240mm,该梁净跨5760mm。承受均布荷载q=50kN/m(包括自重),混凝土为C30,环境类别为一类,试求:
(1)不设弯起钢筋时的受剪箍筋;
(2)利用现有纵筋为弯起钢筋,求所需箍筋;
(3)当箍筋为Φ8@200时,弯起钢筋应为多少?
该梁截面250*600,下部已配有4根25mm的二级钢受拉筋
最好能给点计算过程

计算跨度:5.76+0.24=6m。一类环境,梁保护层厚度25,支座处剪力为50*6/2=150KN。
1、V〉0.7ft*b*h0,需计算配箍筋。根据公式算得箍筋量Asv/s=0.058,最小配股量为(Asv/s)min=0.24*ft*b/fyv=0.408。实配Φ8@200,二肢箍。
2、如设弯起钢筋,设弯起钢筋角度45度,V<0.7ft*b*h0+0.8*fy*Asb*sina,仅需按构造要求配箍筋,因此按最小配箍率要求,箍筋与第1条相同。
3、按题中条件,实际计算已不需要弯起钢筋。

我觉得这题出得有点问题,计算出来的剪力太小,根本用不着弯起钢筋,所以3题算出来的箍筋都一样。

计算出来的剪力太小,根本用不着弯起钢筋,所以3题算出来的箍筋都一样。