暖气循环不好 经常不热 需要排水 是为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 02:49:15
我家住七楼(顶楼),暖气经常不热,是冰凉的!那位大侠帮帮忙!以下是详细情况:
去年冬天就感觉暖气循环不好,别人家10号供热开始就热了,唯独我家不热,找水暖的人说水没注满。可是等了几天也没热,没办法,自己在放风处排水,排了一天终于热了,循环了,但是每次只要暖气停了在供气就又不热了(我们单位24小时供气),又需要排一天水才能热。去年总算混过来了,但是今年供暖后问题严重了,排一天水也不热了,最后找水暖来处理,水暖人员分析是暖气堵了,在末端(洗手间)把暖气管道拧开冲洗,冲出很多沙子,然后暖气热了,可是没到一天又凉了!我以为是没放干净,于是自己打开排,又冲出一些沙子,可是又是只坚持了一天就凉了,后来我干脆把每个暖气都打开检查,发现里面很干净,根本没堵住,没办法了,现在只能是凉了就把暖气管道打开放水,热了再拧上,最多只能坚持两天,搞得我头都大了。
补充:我们单位暖气给的很好的,前边楼都要开窗子!我们这是前年改的分户供暖,PPR热水管,家里管道弯道很多,暖气高低不同,进出口高,中间低,进口出口高度差1米左右。
我感觉是循环不好,放一次水后坚持一天,开始管道里没有明显水汽声音,后来在进口拐角处有明显水声(好像存气了),再往后水声越来越小,最后没声音了,暖气也凉了!
请高手帮忙分析一下什么原因,或者有相同经历的朋友,分享一下解决经验,谢了。(是不是PPR热水管焊接有问题堵住了?邻居家都是热的!想换管,但不知道是否是病根所在!)
楼道里有 但是不太好使,家里没有。问题是邻居家和对门都热时我家不热,我家进水管是第二高的。

安装自动放气阀了没有

1 你可以这样试下,看看是不是管道堵了,把进水阀门,回水阀门关闭,在末端(洗手间)把暖气管道拧开,放完水后,这时打开进水阀门,看看出水量是否大,然后关闭进水阀门,等管道没有水后,打开回水阀门,看看水流大小,如果管道堵塞的话,这样对比着应该可以看出来的,

2 你家的暖气阀门进水,回水管道没有问题吧,我的意思是说与邻居的接的一样吗,进水管与回水管接的正确吗?我遇到接错了的,进水跟回水接反了的情况.

3 进口拐角处有明显水声(好像存气了),在此处加一个自动放气阀!





追答

你家的管道是不是有走高处的,比如过门口走的门头上边而不是地砖下边?








这样的高处应该按自动放气阀,至少按个阀门,不热后稍微打开阀门一点点放放气。


应该是管道内有空气,造成管道“气堵”,正常情况下,管道都是有一个3-5度的倾斜度,这样里面的空气会向着高的一端走动,通过放气阀排除,管道弯头越多这样的情况就越容易发生,你放再多的水,但是里面的空气很难放干净,就是热两天又不热的原因,因为水里面的空气成分到这样的地方都会聚集越来越多。当你停气又重新使用时,这时里面的空气更多,所以不热。放水时空气不会被完全的放出来的。你应该在管道的每个制高点上都装放气阀才能起作用,但是确实很麻烦也不美观了,真的没有什么好办法。要不调整管道的倾斜度,注意不要让管道受到很大的扭力,里面都是热水,万一管道破裂来个水淹龙王庙,那样损失就更大了!
这样的问题我遇到过,但是单位又不给改管道,我只好接了个管子,天天往外放水,长流水就热,但是真的心疼水啊!

没有具体看,
1,彻底打开,找不到问题,修,何从谈起?
2,需要注意的问题
每组暖气的进水口在低处,出水口在高处(否则会响也不会热)。并且在暖气片的对角(否则热水走近路)。如果没堵、总压力也够,问题一定出在这里。
3,热熔管有很多优点,有一点毛病,就是工人施工时,有时融化的ppr会把管子堵