接触器为什么这样容易烧毁

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/01 10:16:37
我厂里有台1.1KW的正反转电机,最近这段时间老是出故障,要不就是烧毁接触器,要不就是空气开关烧毁,真的烦死了。
我一直怀疑是他们操作的问题,也就是正反转的频率太多了点,可没人相信,有哪位大师能否指点一二。不胜感谢。
说实话,我用的就是20A 的接触器和32A的空气开关,用的都是复合联锁,只是操作工是刚来的,我可被他害死了.
每天晚上都被他叫起来,我们是三班倒的,就我一个电工其实我就想和同行们诉下苦.谢谢大家了.可我这点奖励给谁呢,兄弟们,你们再帮我个忙好吗

除了你说的原因外最好先检查一下电机是否出了问题导致工作的电流过!
一般需要频繁变换转向的机器都是用离合器来实现的,很少直接用电机频繁换向。

简单说是你的正反转接触器没有互锁,他们操作的问题的时候就容易烧东西,接触器互锁了就没有问题了(最好是双重连锁)。再则你的接触器可能有点小,换大一点会比较好。

电机启动频繁或有时电机还没完全静止下来就启动反转,造成电流过大,导致损坏接触器和空开。建议更换大的接触器和空开。

接触器和空开容量都是多大的?接触器是烧触点还是线圈?
如果频繁正反转操作肯定费接触器!但对空气开关应该没太大影响!
看看接触器的互锁是不是接的正确(防止两个接触器一起吸合)?
电机有没有问题!
如果以上都没有问题,就换大点的接触器和空开!
接触器可以用20A的