自动消防喷淋系统是如何工作的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 14:15:05
自动消防喷淋系统是由温度感应器控制还是由烟雾感应器控制?

自动喷淋系统分为湿式系统和干式系统
1.湿式系统中当喷头喷水后水流指示器报警,多个喷头喷水后试式报警阀压力开关报警,中控室收到这两个报警信号后启动喷淋泵
2.干式系统当温感报警后中控室打开报警阀电磁阀并启动喷淋泵向管网注水

晕~~~自动喷淋是灭火的,烟感和温感是告知火源位置的。根本不相干,不过最主要的是报警的主机任何设备都能控制。如有火情烟感或温感向主机报警,值班人员找到相应的防火区可以起泵进行灭火。

一般场所喷头在68度时玻璃球破裂开始喷水,水流指示器报警,湿式报警阀动作,水力警铃发出报警信号,压力开关启动喷淋泵,同时输出报警信号。

都不是,是由水流指示器控制的.温度和烟雾只是向消防控制室报警,让控制室的值班人员知道哪里发生异常.