电能表的知识

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 16:14:55

电能表小知识

电能表是供用电双方用于贸易结算的计量器具。根据“计量法”的规定,电能表属于“强制检定性”计量装置,有严格的管理制度,必须定期进行轮换和校验。属于国家规定的过期的老型号电能表决不能继续使用。目前客户使用的电能表产权是属于电业局的,是经过电业局电能计量所检验合格的。电能表的校验及定期轮换必须在技术监督部门定期监督下进行。您如果对使用的电能表准确度持有怀疑,可以到电业局营业大厅申请复验。

家用电能表目前有三种量限:2.5(10)a、5(20)a、10(40)。2.5(10)a的表最大可负载10a的电流,相当于2200瓦;5(20)a的表最大可负载20a电流,相当于4400瓦;10(40)的表最大可负载40a电流,相当于8800瓦。三种电表都不能在最大负载时长期运行,更不能超载运行(如在表后接用电焊机等大电流设备),那样就象小马拉大车,会造成电表烧坏。

电能表知识问答

1. 为什么不能用三块单相电子式电能表计量三相四线有功电能?

答:在通常的情况下,用三台感应式电能表是可以计量三相四线有功电能的。因为三相四线有功电能就是三个单相电能的总和。如果功率为正,表正走。功率为负,表反走。而单相电子式电能表不管功率是正还是负,它都正走。这样设计主要是据于如下二点理由:一是民用负荷不存在向电网倒送电的运行方式;二是为了防止用户将电流极性反接使表倒走,从而达到窃电目的。所以电子表在设计芯片时就考虑不管功率是正还是负,它都正走。

在三相四线用户中有可能存在单相电焊机之类的线(380V)负载,会有一相功率出现负值。该相表要倒走,是属正常计量方式。分析见下图:

如上图所示:

设:Φ<60度, CosΦ>0.5,则: A相功率:Wa= Ua Iab Cos(30-Φ) B相功率:Wb= Ub Iab Cos(150-Φ) 所以,A相表正走,B相表倒走。如果 采用电子式电能表,B相表必然正走, 这样多计了用户的电量,是属侵犯用户 的利益,应于制止。

2. 为什么选用单相和三相四线电子式电能表只准订购2级表? <