家用天然气壁挂锅炉出现问题,打开电源后,调整到取暖模式后,出现燃烧工作的图标,下面的温度显示几下子就跳到最高度数80度,然后就停止工作了。然后暖气片一点也没有热。。这是什么问题?
我又再次看了下,出水管很烫,回水管是凉的,厨房和卫生间都有热水,温度很高,就是暖气不热。

根据您的描述,应为水路不循环所至。造成水路不循环有以下几个原因。
1、水泵抱死,或是烧了。检查:开机后听水泵是否运转。处理:请专业人员打开机箱,手动转一下水泵一般可解决抱死问题,如果烧了,只能更换水泵。
2、气阻。检查处理:在各放气阀放气,如无效果建议在暖气的最高位置安装自动放气阀。
3、管道太细或弯路太多,造成阻力过大。检查处理:更换壁挂炉至暖气的管道口径,要求不低于6分管,或重新布管,合理设计管路,尽量减少死弯。
4、暖气堵塞。检查处理:拧开暖气出口活节,检查通水是否流畅。如堵塞,建议用高压气泵吹开。

千总五级的那个大人说的超级全面了
基本上,看看家里的锅炉在三年保修内么?
打电话找售后,会派来人员给免费修理的,一般有了问题都是煤气不干净锅炉内煤灰堵塞.清洗干净就OK
不过,具体看来,你们家好象不是暖气片的问题.

可能是以下几种情况:
一个是暖气片里有空气,解决办法是在机子供暖模式下打开所有暖气片上的跑风放放气,直到有水出来,同时把手放在暖气片上,如果是这种情况的话暖气片把空气排了之后马上就热了。
如果放完气还不热,那还有一个就是有可能管道堵塞,这个时候就需要去疏通一下管道了~~

你把汽包(暖汽片)上的各个放气阀打开排一下风。由于夹气造成气塞,水不能循环了。如果排完风还不行,你把最末尾的暖气片回水管接头拆开放水,放到热水出来后再接上,就会好了。

最有可能的情况是循环泵卡死,其次是采暖进出水阀门未开,或是管路阻塞!

气阻,找到暖气放气阀,直到放出水为止