三菱PLC控制55KW加热炉

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 08:51:28
用三菱PLC FX2N对55KW的加热炉进行控制,使炉温达到1300度。
请问用可控硅调功还是用固态继电器控制比较方便?谢谢

可控硅的控制应该是用模拟量输出点控制的。
例如,控制信号4-20mA,4mA的时候完全关闭可控硅,20mA的时候完全开启可控硅。
例如,控制信号0-10V,0V的时候完全关闭可控硅,10V的时候完全开启可控硅。
另外,如果需要对电路通断进行控制还应该增加数字量的输入输出点和电路主令元件像中间继电器和接触器等等。

用固态继电器应不该不行
理论上当然可以
可是现在应该还没有这种固态继电器
固态继电器太热会击穿
55KW目前来说太高了

可控硅需要控制器的,如果有控制器就选用可控硅,因为它可以细微的调节,可控制的范围要好,对于控制来说余地比较大。如果没有控制器,那就要自制控制,那是比较麻烦的,而且这种高压大电流的回路设计安全问题尤其需要考虑,所以自制的话不建议。没有控制器的话,固态继电器就好得多,控制简单,电路清晰,程序设计需要比较完善,否则频繁动作对其寿命也有影响,而且保护回路一定要完善,以免一旦继电器击穿引起大面积电缆烧毁。

是啊,是啊,刚才忽略了一个主要问题,看了上面一个回复,大概算了一下,55KW,380的输入的话,电流接近150A,实际上可能找不到这么大电流的固态继电器,反正我没见过,50A的常见。如果找不到这样的继电器,可控硅就是唯一选择了。

反正是要带温控仪的,如果方便,当然适合选择固态继电器.