380V 两个电机加加热片一共42千瓦 离变压器300米远 应该用多少平方的铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 12:00:46
380V 两个电机 (一个22千瓦 一个10千瓦的电机{这个电机很少用主要是22千瓦的}) +10千瓦的加热片 一共42千瓦 离变压器300米远 应该用多少平方的铝线
用什么开关 如何配置请详细介绍

至少350吧

给你算算(大概):
总电流 I=P/(根号3 *U)=42000/(1.732*380)=64A
铝导线的面积=64/1=64平方毫米
但300米的距离较远了,所以:
你可以选用不小于70平方的铝线(最好选80-120的)

至于开关,要根据你的需要来选择。如果是临时架电,可只选用不小于75A的三相空开作为总开关,分控开关或其它的保护性配件可根据需要灵活选择。

现在都用铜芯电缆线,很少用线损较大的铝线了。共42千瓦,300米元建议用不小于35平方的铜芯电缆线,铝线就要加大为不小于50平方的了。用空气开关100A的就可以了,但每台电机得加热继电器作为热过载保护。

这些负荷是用一个回路么?如果非要用铝线的话(个人不推荐)如果考虑到300压降cos&取0.8的话35m2铝的电压损失率是0.368,42kW估算一下是80多个流,哪么压降是9%,虽然35m2的载流量够了但是压降达不到要求。那么就得考虑用更粗一点的电缆,70m2的是0.192压降是4.8%,个人选择是70m2的。空开用100的就可以了,仅供参考