30kw的电动机星三角起动把电机烧了是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 09:33:47

电机的六根引出线其中的一相反接是星三角启动烧电机的主要原因。

如果是新安装的设备,我考虑如果启动时(星接)正常,但是启动完了(角接)子很短的时间内电动机烧毁。
我认为原因是到电动机的六条线接线错误,就是说角接后只有两组绕组首位连接通入380V电压,另外一组绕组两端接一相,造成电动机单相,所以很快烧毁。
接线时电动机接线室的六个接线柱分为两排,你得保证左边两个、中间两个、右边两个的接线柱(原来用铜片连在一起的两个接线柱)在角接通电后是一相(A\B\C或U\V\W)。
不知道最前面的事故原因对不对,你说的不太具体,

1.启动时间过长
2.负载太重
3.接线错误,导致电流太大
4.电机本身有问题

可能是接线错误!
如果排除接线错误,我觉得可能性最大的是这个电机三相绕组的级性没有判断正确,导致接线的时候形成的电机绕组回路并不是星型--三角形的转换过程,所以电机会烧
一定要注意三相绕组的级性,级性错了电机肯定烧

一定要注意三相绕组的级性,级性错了电机肯定烧 .

接线错误,导致电流太大