正规的机房应该配备导轨和托板吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 18:22:06
这边买了个标准1U的服务器,托管到贵阳电信,但是机房说那边没有导轨和托板,需要这边买。但是我问网上很多服务器托管商说提供裸机就行,机房配得有这些设施的。
所以觉得很奇怪,标准的服务器提供商到底应该配备哪些设备?希望专业人士点评一下!
请根据我的问题回答。

确实是裸机就行,下面我给你一个机房的参考数据,你看一下吧,希望对你有帮助。
硬件设施:
1、装修工程:
装饰材料均为环保、防火材料
主机房为铝合金方板吊顶
地面铺设抗静电活动板,地板承重为1500kg/平米
机房各出口门均为防火门
专用空调区地板下铺设20厚橡塑保温板做保温处理
所有木质隐蔽部分均刷防火涂料

2、电力系统:
① 双路市电,总容量为2×1000KVA
② UPS系统
UPS选用4台美国“伊顿•爱克赛” 9390-160KVA采用2+1+1方式并机
总容量可达640KVA,折合功率576KW(该系列UPS采用IGBT整流、逆变,输出功率因数高达0.9)每台UPS后备1小时
③发电机组
数据中心所在大厦采用1200KVA大功率后备(一主一备)柴油自动并机发电机组,双机并机系统达到2500KVA.自备24小时油箱,两个单位供应柴油,以保证油机长时间连续工作
3、空调系统:
机房制冷要求为700KW,选用7台艾默生 CM100AF风冷型精密机房专用空调
送风方式为下送风,空调下送风方式的合理送风距离为18米,现有机房距离为3米,故采取对吹送风方式布置机房空调。
机房温度:夏季23摄氏度,冬季20摄氏度 相对湿度:35%~65%
4、弱电系统:
光环拥有经验丰富的弱电施工队伍,可根据用户要求按照实际情况进行合理的设计,并能满足用户分阶段施工的要求。
5、消防系统:
先进的环保型FM200(七氟丙烷)气体灭火系统。当温感及烟感探测器同时报警时,自动释放FM200气体,迅速灭火。
6、保安监控系统:
在现有机房设有24小时有人值守监控室,24小时保安巡视主要监控点安装摄像头,影像资料至少保存2个月时间,并随时可通过互联网远程监控,通过专业软件对机房内环境及机房空调、UPS设备的运转进行监控。
机房接待厅

软件设施:
1、VIP级别用户服务保障:
提供北京地理位置、服务环境、安全系统最好