如何根据变压器容量选取导线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 11:01:12
已知变压器容量63KVA。一次电压400V,二次电压230V。请问一次电压与二次电压的导线截面应选用多大?如何算取的。
高手赐座

实用电工速算口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:
容量系数相乘求。
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。
口诀 b :
配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:
正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

一次侧电流为94.5A
二次侧电流为164A
铜线1平方毫米承受5A,铝线1平方毫米承受3A

方案有两种:
一种采用铜线,一次侧用铜线须18.9平方毫米但没有这种规格则选25平方毫米的
二次侧用铜线须32.8平方毫米但没有这种规格则选35平方毫米的

二种采用铝线,一次侧用铝线须31.5平方毫米但没有这种规格则选35平方
毫米的铝线
二次侧用铝线须54.6平方毫米但没有这种规格则选70平方
毫米的铝线

实用电工速算口诀
*已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
