如何根据变压器的容量计算出一次侧的电流?请各位高手指招,谢谢!!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 16:57:09
举个例子,假设变压器容量为4000KVA 电压等级10kv
S=UI√3 (是乘根号3) 一次侧电流 I=4000/10/1.732=231A
变压器容量Se=√3*Ue*Ie
一般我们知道额定容量、电压,那么电流:Ie=Se/(√3*Ue)
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
