水泵压力开关应怎样调整?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 05:59:04
水泵压力开关应怎样调整?

压力开关的工作只跟扬程的高低有关,
压力开关上有个弹簧,上面还有个螺丝是控制弹簧的压缩量,也就是控制弹簧的弹力,想要打到高点扬程具体是弹簧松点还是紧点忘了.你自己试下就知道了.

你说的是不是指出口的压力开关?
调节出口压力开关,一般根据流量、扬程、电流等方面开调节
一般水泵的出口处的压力表显示的是水泵额定扬程,水泵启动时,应该先关小出口阀门的大小,慢慢的调整开度,至道压力表显示值与水泵铭牌上值相等,用电流表测电流,小于铭牌上电流时,为最佳状态了。

技术(第三节) | 国内外消防水泵压力开关标准,有何差异?
洪恩流体科技有限公司
内容安排
本文为消防给水系统国内外先行标准对比分析研究第三节,分析关于消防水泵的两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准有何异同。
后续洪恩流体科技将在本公众号持续更新各项国内外消防的标准差别与权威分析,敬请持续关注。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 11.0.4 条要求:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。

那么问题来了,这两种压力开关是否为重复设置,现行国内外标准的规定有何异同?

现行国内外行业标准

目前国内外现行标准文件:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017
《 Standard for the Installation ofStationary Pumps for Fire Protection》NFPA 20-2017

3个标准内的差异:
文件GB 50974 与文件GB 50084 的对于压力开关要求基本一致,但是在文件NFPA 20 中报警阀上压力开关的报警信号只作为系统动作的反馈信号,而不是启泵的连锁信号。
两种开关对比
01
湿式报警阀压力开关

在现行国家标准《自动喷水灭火系统 第 10 部分 压力开关》GB 5135.1