电工问题 大家帮忙啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:55:20
空气开关两个 一个是管灯的 一个是管插座的
问题来了 我把灯的火线接在管灯的空开火线上
把零线借在关插座的空开零线上
我一开灯 。。 亮了
管插座的空开(带漏电保护)就自动跳闸了!
为什么呢? 高手解释一下!

漏电开关的原理是正常情况下火线和零线上的电流流进等于流出,不能在漏电开关下面单独接一根火线或者零线作为其他电的工作线用,否则漏电开关会跳闸,因为流进不等于流出。
你把接在空开上的那根零线接在管灯上的零线即可。

漏电保护器只接一火一零即L1、N,而你肯定接了另外一根火线L2或L3,所以当你开灯时漏电保护器会动作跳闸。

因为别管是灯的空开还是插座的空开 零线接到接到另外空开上 火线经过空开而零线没有经过空开 这时空开没有启用 而电路已经接通 所以说就是会这样

5.12地震后我们在安装活动板房的供电设施时也遇到同样问题,经验告诉我:安装时不够细心。因为我在办公室用相同的材料和安装方法作了实验,不会跳闸!跳闸原因是你在照明线路上有漏电的地方。
检查方法:供电线路上有一相电压只有55V.
常出现故障的地方:1、日光灯架划破导线与板房接地;2、穿过板房时导线划破与板房相接触。3、开关、接线盒内接线时不仔细与盒内螺丝接触漏电。