如何实现直流220V15A的回路接通与开断

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 21:17:10
回路比较频繁的接通、断开负载,该负载为DC220V,电流约有15A。需要通过控制回路实现,不允许通过按钮。回路要简单、占用空间不宜大。
普通的继电器触点无法断开这么大的容量。请各位专家帮帮忙。
用直流接触器外形尺寸太大,用接触器式继电器3TH40系列继电器触点容量还是远远不够。请大家多提供点建议。
触点的直流开断能力与交流开断能力差距太大,交流有电流过零点,比较容易断开。

用高耐压大电流MOSFET场效应管做开关。IRFP460--20A/500V
IRF840--8A/500V
IRF740--10A/400V
电流小的可以并联使用。

用接触器啊,容量绝对够你用的,再频繁也能承受,每分钟允许几十次的分合。控制回路可用时间继电器。
15A也不算是个小电流了,其它方法还真的不好想哦,可以试着到厂家定做小一点的。

才15安啊,我单位用的5KW直流电机也就是用的交流接触器控制的。把接触器三相的触电并联起来用不就行了。