热电阻 量程

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:37:30
我想问一下,现场的温度在85℃左右,但是热电阻的测量范围-200~450℃,请问这个测量范围是不是太大了,会不会导致测量精度太低?还有个问题是没有变送器,PT100的信号直接进了DCS,请问在DCS上将怎么设置上限和下限?

跟热电阻没多大关系,热电阻本来就是在低温测量领域有精确性高的优势。

主要是二次仪表的精度!!!!二次仪表呢单纯测温上下限对精度没什么影响(主要是小数点位数的设置),记录仪的记录精度就和上下限有直接关系了!!!!

不过说实话日本神港的智能控温仪还是不错的(我不是枪手,只是我们企业一直在用)

测温专家--神港自动化回答:
这个测量范围不大,PT100电阻的精度和可靠性比较高,不会导致测量精度太低,放心!PT100的信号直接进DCS好像不行,最好用温度变送器。

热电阻的标杆是-200~450℃,是指其在-200~450℃内都能满足它所提供的精度要求.(山寨热电阻除外),因此不用担心测量精度的问题.
PT100没有变送器不能将信息传给DCS