塑料外壳式断路器的电流和功率之间的关系(一):

三相三线380伏,63安培的塑料外壳式断路器,能控制多少千瓦的电动机(要求写出详细的计算公式)?

三相三线380伏,20千瓦的电动机,用三相三线380伏,63安培的塑料外壳式断路器,可不可行?

如果不可行,那么又该选用三相三线380伏,多少安培的塑料外壳式断路器(要求写出详细的计算公式)?

一般说,控制电机都是塑料外壳式断路器+接触器+热继电器+电机,他们通过的电流关系是热继电器的动作电流为电机的额定电流的1.5倍,接触器的电流和热继电器一个等级,断路器的电流高出接触器一个等级。20KW的电机额定电流大概是40A左右,热继电器选择最大动作电流为63A的,接触器选择63A的,断路器选择80A的,通常为了降低成本,断路器一般选择同电机额定电流差不多的就可以,40A的就行,因为断路器也有一定的保护能力。顺便问一下,20千瓦的电机应该不是Y系列的吧,可能是老式的电机吧。

一般小功率的估算是 3相电 1KW为2A左右,略小于2A。

20KW用63A的可以了。