5m*4.8m跨度梁、柱、板配铁问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 12:21:21
现计划建一座用于做毛织的厂房,拟建5层楼基础,现仅建首层,4.6m高(其余各层3.2m高)。地基比较坚实,可以以粉土18t/m2计算地基面积。

梁:柱间架空跨度5m*4.8m,计划都用200*500梁,下面用3Φ20、上面用2Φ16、腰筋用2Φ14。配筋是否合理?下面要改用3Φ22不?

板:梁间架空跨度5.3m*5.1m,板用Φ10作底筋,Φ8作上部筋,间距150*150,板厚120。间距是否合理?要不要改用120*150?板要不要加厚到130或140?

柱:三根特征柱相关数据如下,请问柱大小是否合理?配筋如果改小一号是否有足够的承载力?柱头基础是否合理?

承载面积(平方) 柱大小 配筋 柱头基础
5.4*5.2=28.1 500*500 8Φ22 2700*2700
5.2*4.1=21.3 400*600 8Φ20 2400*2400
2.9*5.2=15.1 400*400 8Φ20 2000*2000

分数很少,但我会继续加分的。谢谢分位!
柱基面积应该计算得到结果,不可以估计的,请大家多多发言啊!请帮我一把,谢谢!
===================
xh800801 的回答很详细,但板和柱基础的设计我觉得很不经济,能否在安全的情况下再省些?
板厚加到150?我似乎没听说过这样厚的板,太厚了很重的,至多是140,而且板筋也不用12吧。
独立基础面积设计得太大了,如果这样,与满堂红相差无几,因为钱很紧,所以我想我不会做这样大的,应该是2.7*2.7 2.3*2.3 2*2 左右,应该安全吧。
=============
5米*5米 跨度的板要用12、14螺纹钢、板厚150很不经济,而且板太重了,尽管欠美观,我很不愿意,但我还是考虑是否需要在中间位置加条小梁,2.5米*5米板可能用Φ6铁就行,最多是底板Φ8,面板Φ6,间距150*150。

如果柱足够承载力,而独立基础面积偏小,假若遇上了6级地震会是什么结果呢?会不会柱没有折断,整座屋没有倒,只是整座屋下沉了一

梁:柱间架空跨度5m*4.8m,用250*550梁,下面用3Φ22、上面用2Φ20贯通筋、腰筋用2Φ12,梁上角部加设2Φ20,箍φ8@100/150(2)

板:板厚加到150.双层双向Φ12间距150。

柱:
独立基础面积不够,下面都是估算,条件有限不可能精确,用C25砼,纵向筋二级。
带板重,墙重,活载等,平均大概每层14KN/M2
柱子承载面积分别是:28.1,21.3,15.1,
共五层,各柱受轴向力为:
14*28.1*5=1967=196.7T
14*21.3*5=1491=149.1T
14*15.1*5=1057=105.7T

1.轴力N=1967.0kN,500*500,计算得受压纵筋面积在3000,8Φ22的面积是3041,用8Φ22。

柱重忽略掉,承载力18T,196.7/18=10.93,独立基础面积就要用到3.3*3.3。

2.轴力N=1491.0kN,400*600,计算得受压纵筋面积在2404,8Φ20的面积是2513,钢筋合格!

独立柱基149.1/18=8.28,基础面积2.9*2.9

3.轴力N=1057.0kN,400*400,计算得受压纵筋面积在1704,用8Φ18,面积2036。

独立柱基105.7/18=5.87,基础面积2.4*2.4
========
呵呵,安全?我不知道安全不。既然你能肯定2.7*2.7 2.4*2.4 2*2安全,就反推柱钢筋。

2.7*2.7 2.4*2.4 2*2那么承载的轴向力是131T,104T,72T。

131T,500*500,受压纵筋面积2116,8Φ20
104T,400*600,受压纵筋面积1677,8Φ18
72T,400*400,受压纵筋面积1161,8Φ16

柱子钢筋都可以小了,但前提是你自己能肯定基础面积合格!

至于板,5米以上的跨度,用到140或150不奇怪,而且钢筋直径基本在10-12,双层双向,