穿楼板套管

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 05:06:15
此工程是个沃尔玛工程,屋面是停车场,而且有冷却塔,有4个大的冷却水管上去,在屋面层用的是防水套管这个我清楚,但是在三层管井内,使用的是通风上面的镀锌铁皮做为套管,请问这样做有没有问题?有两个疑问,1验收规范上说明穿楼板套管使用金属套管,这个太含糊,包含那些啊??铁皮也属于啊。。2就是水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板的?我是刚刚毕业1年的,很多不是太清楚。。麻烦了

1、套管的种类分:
镀锌铁皮套管(在没有防水要求时使用)、钢套管(一般用于内穿管径较小、没有防水要求时)、钢性防水套管(有防水要求时用)、柔性防水套管(有防水要求,管道安装处有防震、便于拆卸等要求时(如:与水池连接时,给水泵的进水管的套管)。其中柔性防水套管又分为:A型柔性防水套管(用于建筑物内穿墙)、B型(用于建筑物外墙或水池时用)

2、如果是大口径的空调冷却水管且安装在没有防水要求的管道井内时,可以直接采用铁皮套管。但如果设计要求采用钢套管,那就采用钢套管,但是成本比较高一些。

3、水管井内的套管是否需要是止水套管有止水板?需根据工程实际情况确定;在装有泄水阀或可拆卸阀门等零件的管井内都会设计排水地漏,严格要求上就是要求管道穿楼板处也要有防水要求,但施工时一般不需要防水套管,因为管井内不可能长期积水且有地漏,除非地漏安装有问题,套管与楼板连接处施工得当,一般不会造成渗漏。

4、偶在施工管井内的大口径空调冷却水管时一般用镀锌铁皮套管。

5、BS楼上某些不懂装懂的外行。

如果有监理 就请示一下 同意也能用铁皮的 是有一种套管是铁皮套管 管井内不需要用止水的 还有屋顶不叫防水套管 虽然做发差不多 但是在结算时只能当刚性套管加止水环

1、镀锌铁皮在这个位置是不应作为刚性套管的,尽管其实金属,但厚度刚度均不够;一般情况下,套管材料由设计标明或按照标准图选用。
2、水管井内是否需用止水套管和选用哪种止水形式,也应由设计确定。设计没有确定的,甲乙双方可以商定采用哪种形式,但必须保证止水效果。
再强调一下,镀锌铁皮不能作为刚性防水套管考虑。

一般都用刚性套管,就是有止水带的那种。

套管是不能用铁皮制作的!具体参见GB02S404