请问变频供水系统的系统压力怎么设定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 14:45:24
例如水泵与最不利点的高程差为50米,计算得到的水泵所需扬程为65米,水泵选型扬程为68米,我设定水泵出口的压力为66米。请问此时设定的压力值是静压还是动压?如果是静压,那系统的最低用水点的静压就超过55米,需要减压;如果是动压,那流量一点点变小直到为0,不就又变成静压了吗?我如果水泵出口的压力设定为55米,那流量大的时候最不利点是否能正常用水?不知道该如何分析?还请哪位高手能够赐教,谢谢!

不但要考虑扬程,还的考虑流量,如果流量能满足所有用户。压力设定为5.5公斤就可以。变频供水的特点是系统各处压力相等。

你的问题怎么这么复杂,你用变频器最终目的是保证水管系统压力的 你主要是需要多少公斤的压力
你的变频器是什么牌子的
1有的变频器是自己就可以设定
2有的变频器是需要恒压控制器设定
你如果是山东泰安的 就给我发个邮件 我的地址wangruyi9696@163.com

根据楼层,10曾一下一般设定在6公斤,以上在8公斤左右。

好难的问题啊。。我看都看不懂也。。