变压器自带的电流互感器接头正误判断

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 19:20:34
功率电能计量不准,怀疑有一相S1与S2是反的。
如何测试?

负载稳定时挨个互感器把二次短路试试,看表转的是变快了还是变慢了。变慢的就是正确的,变快的就是错误的。
你是用电的还是供电的,要是用电的转的越慢越好啊,接错了只会变慢不会变快。