消防泵控制问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 05:30:04
消防泵、喷淋泵控制哪里有相关的规范啊?
某工程有132KW喷淋泵3台(2用1备),水泵控制柜厂家预留控制接口如下:第一种接口控制方式:消防模块输出DC24V有源信号控制(也就是指消防模块逻辑启泵,按照厂家提供的控制柜原理图纸这种控制方式可以实现主备泵故障互投功能,也就是说用一个模块控制自动启泵,这个我们认为种控制方式能够符合消防有关规范,是合理的)。
第二种接口控制方式:应急控制(从消防控制中心硬拉线到水泵控制柜):请问这种应急控制方法是按照水泵控制柜控制(每个泵控柜只做一组硬拉线控制),还是按照水泵控制(每台泵留一个接口用三组硬拉线分别控制三台泵的启停)?这种控制方式说的更明白一点就是请问:“消防应急控制(硬拉线控制)”是否需要经过泵控柜内互投切换电路控制还是直接通过消防控制中心的各自齐泵按钮强行启泵?若采用消防控制中心按钮强行启泵的方式能通过消防局验收吗?如不能通过,哪里有相关的规范来证明这个问题?
第三种接口控制方式:通过报警阀上的压力开关动作后联动启泵,这种控制方式暂时不考虑,在此只是做控制说明。
请消防专业有经验的师傅帮忙解答,解答好的另外加分酬谢!

第一种合理
第2种一般要要经过泵控柜内互投切换电路控制
第3种从压力开关引两根线到控制柜,要加一个8301模块

喷淋泵通过压力开关直启
问题补充回答:
您说的第一总也不是用模块启动的,它是通过报警控制柜中的联动直启盘直接提供24V启动电源的。有的带自锁(需要两个键来控制,一启、一停),另一种是按键带自锁的,按键按下,24V提供,再按则复位。
那么咱们说第二种,按照消防规范中要求,消火栓按钮是有硬拉线到泵房控制柜的。象您说的,控制柜厂家说不能做故障互投,存属扯淡。我不知道这个柜子,是您采购的,还是甲方指定的。消防泵控制柜的都 是一控二的,具有主备互投功能,除非他已经做完,不愿意更改。
如果是在改不了的话,为了应付消防验收,讲硬拉线接到24V控制点上,串入24V即可。

这些和控制系统没有关系,火灾报警系统自动和手动启动消防泵只要信号到就可以,具体启哪个泵、怎么启要看水泵厂家提供的端子,只要能启动就可以。

你说的都是简单的电路知识,但是说的又不是特别清楚.一台S7-200+3个流量开关很容易做出来.