电流互感器二次侧用试电笔测怎么没电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 13:10:10
电流互感器二次侧用试电笔测怎么没电,但是电流表显示有电啊
不是 说二次侧不是 高电压 吗? 我两边都用试电笔测了

电流表测量的电流信号,当然显示有电流了.而试电笔测量的是电压信号,且试电笔测试电压的范围通常在60-500伏之间.
而电流互感器的二次侧有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然没有电啦!
你可以将电流互感器看成是一个二次侧短路的升压变压器,它的一次侧的压降很小,所以感应到二次侧的电压也不大,而且电流互感器的二次侧有一端是接地的,对地电压为零,你用试电笔测当然没有电啦!
二次侧不存在有高电压这一说,只能讲成是当二次侧在开路的情况下,会产生尖峰电动势,对设备的绝缘和人身安全都不利!

电流互感器可以看做是一只工作在近似于短路状态的升压变压器(二次侧匝数更多)。电流表的内阻很小,几安的电流在其两端产生的电压降也很小。你用电笔测的是二次侧对地电压而不是二次侧电压。二次侧通常是有一端接地的,故测得的电压是零或二次侧两端电压。这个电压很小,电笔氖泡要几十伏电压才能亮。电流互感器工作时二次侧是禁止开路的,因为这时它是一个升压变压器了,会产生高压或损坏电流互感器。

我补充一下:
电流互感器二次侧是短路的啊。

即使是电压互感器,如果两端都没有接地,同样试电笔测不到,因为它的两点电位都是浮动的,可以做个简单的实验。