plc 计数问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 07:06:38
我们厂的整经机是采用的S7-----200(CPU224),用它开出来的纱有时候会少几百或者千把米,开车的人有时候发现它的显示值会突然增加几百米,我想问问各路高手,这个问题出在那里?
我们的机器是才安装一年左右,什么都没有动过,它是采用的两个高速脉冲编码器输入PLC来计数的,触摸屏上有设定长度和实际运行长度显示,有时候工作人员在点动时会发现实际运行长度突然增加几百米的现象!

用step 7 micro win4.0 详细监控下数值与程序 应该就能知道是哪里的问题了

PLC 的输入点有问题了,这是很恼火的事情,因为是查不来的,但程序的执行过程中就有偏差。

建议编码器进PLC的输入点,更换到其他备用的输入点,然后在程序中对应的地址改成更换后的地址。

这种情形,我碰到过好几次了,换完地址,这种现象肯定会解决掉。

如果没有备用点,只有换PLC了。

1 机器用了多长时间了?此现象是否有规律?是否改造过?
2 你说的显示值是什么?是设定的长度吗?
3 最好把工作原理说出来,才可能给你分析。

现场你是用什么元件感应的长度?开关量的?模拟量的?线路是否是存在干扰呢