我是速成的电工,相对电工的配线了解一下,就是多大的用电设备需要配多大的线,有没有计算方法。我在网上查不到,不知是不是商业秘密!望行内人指教。

  配线原则:

  1. 走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设。

  2. 导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。

  3. 同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。

  4. 布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。

  5. 上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。

  6. 导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。

  7. 一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。

  8. 布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。

  9. 导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层

  10. 多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。

  11. 如果线路简单可不套编码套管。 

按口决算,一般2.5平方单芯铜线的线。能承受20A电流,相当于4000w。4平方的单芯铜线,能承受30A电流 ,你得先看用电设备是多大。换算。 我的QQ号是351260578 ,

口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,