关于西门子PLC-200的疑问?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 15:18:23
我正在自学西门子PLC-200,有一个问题自己始终弄不明白,就是关于正跳变和负跳变的功能,用途,以及什么时候需要用到正跳变指令和负跳变指令.我出高分,先谢谢大家了.

不明白一般是因为书面的东西太抽象,没有感官认识。我拿个通俗的例子说一下看看你能明白把。以按【按钮】为例。
按钮OFF状态的时候是弹出的。人手从接触按钮,到按下(保持住不松开)的状态是正跳变,意思就是:信号在按下的直至完全按下的瞬间信号导通,时间很短,大约500ms。在PLC的速度正跳变很可能达到10几ms级别

人手从保持按钮按下的状态,松开后,到按钮完全弹出的状态,就是负跳变,意思:信号从接通变成断开的这一瞬间。

简单的来说:↑正跳变,就是信号接通的瞬间,↓负跳变就是信号断开的瞬间。这两个都是很短的。一般就是几十ms,人眼是反应不过来的。应用范围一般在需要快速处理信号,或者精确处理、区分开或断的时候,采用。

【满意请及时加分,谢谢】

检测正跳变或者负跳变前面地逻辑电路 是否有正跳变或者负跳变
当有相应跳变时 输出一个扫描周期 然后抚慰
LD I0.0
检测正跳变命令
Q0.0

当I0.0闭合时 q0.0接通
保持保持一个扫描周期 然后复位
继续接通I0.0 q0.0 也不输出 因为跳变只保持一个扫描周期
除非I0.0断开然后再闭合

用途广泛 是动作指令 计数之类 很多都可以

那叫上升沿,下降沿[P][N]是吗?当上升沿时,只允许它动作一次,二次动作无效,常用在传送指令前面。传送一个数字到输出端,N指令也差不多。